전기기사·산업기사 필기 주간 문풀 챌린지 10주차
페이지 정보
본문
안녕하세요, 엔지니어랩입니다.
이번 주 주간 문풀 챌린지 문항을 공개합니다.
※ 엔랩 주간 문풀 챌린지란?
엔랩 주간 문풀 챌린지는
전기(산업)기사 필기 시험을 준비하는 수험생들이
매주 과목 별 1문제 씩 엔지니어랩 교수님들이 직접 선정한 문제를 풀어보는 학습 과정입니다.
수험생 분들께서는 매 주 제공되는 문제들을 풀면서
학습하고 궁금한 사항은 댓글을 통해 질의응답도 하실 수 있습니다.
- 진행기간: 23.12.01~24.02.10
- 참여 방법!
1. 매주 제공된 전기(산업)기사 문제를 푼다.
2. 문제의 해설, 교수님만의 톡톡 튀는 코멘트를 확인한다.
3. 스터디가 끝나면 댓글에 "학습 완료" 댓글, 혹은 궁금한 점을 작성한다.
교수님과의 문제풀이 소통을 통해 실력을 차곡차곡 쌓아 가시길 바랍니다.
엔지니어랩은 여러분의 합격을 끝까지 응원하겠습니다!
신재현 교수님 <전력공학>
| ④ |
- 교수님이 이 문제를 선정한 이유
선로의 충전용량과 전압 및 콘덴서 용량과의 관계는 계산문제와 비례, 반비례 관계 문제 등
여러 가지 형태로 자주 출제되므로 반드시 맞혀야 하는 유형의 문제입니다.
- 교수님이 전하는 이 문제 풀 때 유의사항
단순히 공식을 암기한 후 문제의 조건을 대입하여 계산하는 문제보다
위 문제와 같이 고정된 조건을 주어지고 비례 반비례 관계를 물어보는 문제는
개념적인 이해와 수식을 변형하는 것이 가능한지 여부를 묻는 난이도가 높은 문제이므로
문제를 정확히 읽어 가장 중요한 조건이 무엇인지를 놓치지 않도록 유의해야 합니다!
- 교수님이 소개하는 문제 접근 꿀 팁!
충전용량은 전압의 제곱에 비례하며, 콘덴서의 용량은 전압의 제곱에 반비례합니다.
김태영 교수님 <전기자기학>
| ③ |
- 교수님이 이 문제를 선정한 이유
질량 m [kg]인 물체에 가속도에 의해 작용하는 힘과
전기장의 세기 E에 전하량 Q인 물체에 작용하는 힘의 관계를 물어보는 문제로
같은 힘으로 수식을 변형하여 관계를 구하는 개념 이해형, 단순 계산형 문제입니다.
공식을 함께 기억하세요!
이진우 교수님 <회로>
| ④
|
- 교수님이 이 문제를 선정한 이유
회로망해석하는 문제에 대해 해석능력을 다듬으면 좋지않을까 싶어서 출제하였습니다.
- 교수님이 전하는 이 문제 풀 때 유의사항
해당 문제는 전력을 계산하는 문제로, 저항에 흐르는 전체 전류를 파악하여 전력을 계산할 수 있습니다.
실제 해당문제를 해석하는 방법은 중첩의 정리와 테브난 정리를 이용하여 푸는 방법이 있으며,
어떤 방법을 사용하냐에 따라 해석방법에 차이가 있지만, 답은 같이 나옵니다.
따라서, 각 해석에 대해 확실한 접근방법을 알아야 합니다.
- 교수님이 소개하는 문제 접근 꿀 팁!
해당문제는 다수의 전원이 있으므로 각 전원을 기준으로 중첩의 정리를 활용하여 해석할 수도 있겠으나,
주어진 문제처럼 전체 회로의 중간부분의 요소를 해석하는 경우에는
테브난 정리를 활용하면 보다 쉽게 접근할 수 있는 유형의 문제가 많습니다.
따라서, 주어진 회로의 중간부분의 요소에 대한 문제는 테브난 정리를 활용해보는 것을 추천 드려봅니다.
이슬찬 교수님 <전기기기>
| ③ |
- 교수님이 이 문제를 선정한 이유
변압기의 유도 기전력 문제이며 자주 출제되었으므로 확실히 알고 가야 합니다.
- 교수님이 전하는 이 문제 풀 때 유의사항
제에서 철심의 단면적과 최대 자속밀도를 주었으므로 의 식보다는
의 식을 이용하는 것이 더 편히 풀 수 있으며,
1차측 유도 기전력을 구하라고 하였으므로 1차 권수인 6600을 넣어 계산하여야 합니다.
- 교수님이 소개하는 문제 접근 꿀 팁!
단면적 A의 기본 단위는 [m2]인데 [cm2]로 주어지는 문제도 있으므로 1[cm2] = 10-4[m2]으로 환산하여 풀어야 합니다.
이슬찬 교수님 <KEC>
| ② |
- 교수님이 이 문제를 선정한 이유
필기에서 자주 출제되었던 지중 전선로의 직접 매설식의 매설 깊이입니다.
- 교수님이 전하는 이 문제 풀 때 유의사항
중량물의 압력을 받을 우려가 있을 경우 매설 깊이는 1[m]이며 기타 장소는 0.6[m]이므로 문제에서 주어진 조건을 잘 보셔야 합니다.
- 교수님이 소개하는 문제 접근 꿀 팁!
관로식은 기본적인 매설 깊이가 1[m]이며 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우 0.6[m]이므로 수치가 직접 매설식과 같아 함께 암기하시면 도움이 됩니다.
- 다음글주간 문풀 챌린지 9주차 24.01.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.